Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Регистрация
    09.04.2011
    Сообщений
    268

    Вопрос Горгаз. Запрет на установку газового конвектора в жилом помещении



    Частный дом.
    Были в горгазе у большого начальника.
    Горгаз говорит конвектор газовый можно ставить только в, не жилых помещениях. В коридоре можете поставить.
    Конвекторы в жилых помещениях ставить запретили. Указали им на ДБН и номера пунктов. Сказали они запретили другим документом а не ДБН.

    Конвекторы ставили массово в соседнем селе раньше. Сейчас запретили.



    ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

    ДБН В.2.5-20-2001

    6.34 Для отопления помещений жилых зданий высотой до 10 этажей включительно допускается предусматри-вать газовые камины, конвекторы, ка¬лориферы и другие типы отопительного газового оборудования заводского из-готовления с отводом продуктов сгорания через наружную стену здания (по схеме, предусмотренной заводом-изготовителем). При этом подачу газа к газо¬вому оборудованию, устанавливаемому в помещениях жилого здания (в том числе и расположенных в них общественных учреждениях) следует предусмат¬ривать самостоятельными ответв-лениями, на которых в местах присоединения к газопроводу должно устанавливаться вне помещений, где установлено газо¬вое оборудование, отключающее устройство. Соединение труб, прокладывае¬мых в жилых (служебных) помещениях следует выполнять сварными, резьбо¬вые соединения допускаются только в местах подключения газопровода к ото¬пительному газовому оборудованию и установки отключающего устройства перед ним.
    Газогорелочные устройства отопительного газового оборудования должны быть оснащены автоматикой безопасности и регулирования, которая отвечает требованиям раздела 11.
    При установке указанных приборов необходимо соблюдать требования, предусмотренные 6.44, 6.46, 6.47.

    6.37 Установку водонагревателей, отопительных котлов и отопительных аппаратов с отводом продуктов сгорания в дымоход или через наружную стену здания следует предусматривать в кухнях или в обособленных нежилых поме¬щениях, предназначенных для их размещения и отвечающих требованиям 6.38, 6.39, 6.40.
    Отопительные аппараты конвекторного типа с герметической камерой сгорания и отводом продуктов сгорания через наружную стену здания (по схе¬ме, предусмотренной заводом-изготовителем) могут устанавливаться в жилых и служебных помещениях.
    Тепловая мощность конвекторов, устанавливаемых в жилых помещениях не должна превышать 7,5 кВт.
    Если кто знает подскажите пожалуйста правда ли это что запретили.
    Каким именно документом запретили.

    и если это самоуправство горгаза и конвекторы ставить можно то какие дальнейшие действия?
    Спасибо.



  2. ®

  3. #2
    Регистрация
    28.06.2010
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    10,684

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от olesa Посмотреть сообщение
    Каким именно документом запретили.
    этот вопрос нужно задавать там, где вы получили данную информацию.
    Какая разница, сколько лет моим кедам, если я хожу в них по Парижу.
    Если вы видите препятствия, значит вы отвлеклись от цели

  4. #3
    Регистрация
    09.04.2011
    Сообщений
    268

    По умолчанию

    Ответ облгаза
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	конвектор в доме ответ горгаз.jpg 
Просмотров:	0 
Размер:	102.1 Кб 
ID:	9080

    https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0674-15

    Что делать?

    Переводить дом в офис? надо в одной комнате поставить в которой все живут зимой.

    Создавать петицию на сайте президента?

  5. #4
    Регистрация
    28.06.2010
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    10,684

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от olesa Посмотреть сообщение
    Создавать петицию на сайте президента?
    лучше в ООН
    Какая разница, сколько лет моим кедам, если я хожу в них по Парижу.
    Если вы видите препятствия, значит вы отвлеклись от цели

  6. #5
    Регистрация
    09.04.2011
    Сообщений
    268

    По умолчанию

    Нашли ДБН В.2.5-20:2018 раздел 9
    говорят закон (15.05.2015 № 285) на который они ссылаются старый.

    а с этим приказом на запрет можно судится?
    может через суд разрешат.

    НАКАЗ 15.05.2015 № 285
    5.11. Установку водонагрівачів, опалювальних котлів та опалювальних апаратів з відводом продуктів згоряння в димохід або крізь зовнішні стіни будинку слід передбачати в кухнях або у відособлених нежилих приміщеннях, які призначені для їхнього розміщення.

    Приказ на запрет от 2015 года. А ДБН новое в силе от 2019.07.01 (где месяц и день не понятно)

    Новое ДБН важнее станого приказа?



    Старым ДБН разрешено ставить.
    Приказом запрещено.
    Новым ДНБ разрешено.
    Может горгаз пользтся старым приказом чтоб голову себе не морочить.
    Последний раз редактировалось elegia_irina; Вчера в 13:59. Причина: объединение



  7. ®

  8. #6
    Регистрация
    28.06.2010
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    10,684

    По умолчанию

    так у горгаза и спросите
    Какая разница, сколько лет моим кедам, если я хожу в них по Парижу.
    Если вы видите препятствия, значит вы отвлеклись от цели

  9. #7
    Регистрация
    27.01.2009
    Сообщений
    10,668

    По умолчанию

    Тихо млею...
    Самое подозрительное - это одинаковое мнение двух и более юристов

  10. #8
    Регистрация
    22.08.2010
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    10,325

    По умолчанию

    Так и ставьте в соответствии с ДБН в жилом доме себе котел, но только в соответствии с приказом - в кухне этого дома или специально предназначенном для этого помещении (топочной). Кроме этого существует еще куча требований к установке газового оборудования, например по высоте, по объему, по воздухообмену, наличию окон/дверей и т.д.
    Юридические услуги в Одессе 093-73-22-73-6 Николай



  11. ®

  12. #9
    Регистрация
    09.04.2011
    Сообщений
    268

    По умолчанию

    вы попутали котел с конвектором. Конвектору не надо греть воду. Он греет воздух.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	alpine_demrad_ngs_shema_raboti.JPG 
Просмотров:	0 
Размер:	47.8 Кб 
ID:	9082
    Последний раз редактировалось elegia_irina; Вчера в 21:32.

  13. #10
    Регистрация
    28.06.2010
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    10,684

    По умолчанию

    А зачем юристу отличать котёл от конвектора? У него другие заботы.
    И вообще к чему ваши технические чертежи на юридическом форуме?
    Какая разница, сколько лет моим кедам, если я хожу в них по Парижу.
    Если вы видите препятствия, значит вы отвлеклись от цели

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •